Centres régionaux
 

 Accueil  Que faisons-nous ?  Réalisations  L'équipe  Installateurs  Apprentis  Parrains  Revue de presse  Forum  Contactez-nous  Liens 
Information - Installations clef-en-main et do-it-yourself
Chantiers pédagogiques - Formation professionnelle - Dimensionnement

Ce forum à pour objectif de résoudre des questions qui n'ont pas été couvertes par les autres rubriques et les aides et infos déjà en ligne. Il ne s'agit pas d'une page de vulgarisation. Pour cela il y a Swissolar, le WWF, Greenpeace, la LSPN, l'ADER etc. De ce fait

1. Ce n'est pas une bourse d'échange ou un espace de commerce. De telles demandes seront retirées du forum.
2. Ce n'est pas non plus un bureau d'ingénieur gratuit découvert miraculeusement sur Internet. Nous ne répondons pas aux demandes personnelles. De telles demandes seront retirées du forum.
3. Nous vous prions de poser des questions à priori non couvertes par les rubriques et aides, souvent déjà en page d'acceuil, fournies au prix de nombreuses heures-hommes par le centre régional.
4. De même, veuillez parcourir le forum de manière à ne pas reposer des questions auxquelles il a déjà été répondu.
5. Pour ce faire, veuillez utiliser les OUTILS DE RECHERCHE du site et votre CERVEAU qui tous 2 sont à votre disposition.

D'avance merci. Service technique Sebasol Vaud.

Forum > Ajouter un nouveau message > Rechercher  

Date : 15.09.2005 15:05:25  De : Sedda

psd + appoint intégré
Bonjour à tous,

Cette nuit j'ai fait penser à un "truc" pour mon chauffage ...
je souhaite connaître votre avis une idée de PSD + appoint intégré
Je dispose d'un plancher chauffant de 120 m2 10 kw épaisseur 12 cm
Appoint chaudière bois 20 kw
10 m2 de capteur sud à 68° ou + si nécessaire.
L'idée est d'installer un Préparateur d'environ 600 / 800l produisant l'ecs et servant à la fois de tampon chaudiére
Il devra être équipé de 3 échangeurs.
1 en haut dédié à la chaudière
2 au centre pour l'appoint chauffage
3 en bas pour les capteurs.
En sortie capteur je peux basculer 1 en psd / 2 sur l'échangeur bas (ecs l'été et mi-saison)
Quand le temps est pourri pour le chauffage je pompe sur l'échangeur 2.

Cela est 'il envisageable ? si oui, un tel ballon existe 'il ?
Et la régul ? On peut réaliser avec 2 échangeurs ou 1 avec bain marie, mais la régul risque de tourner en mayonnaise.
Le truc le plus économique est de copier le ballon Clipsol.
Est ce que ça va fumer impeccable, ou le couvercle du ballon "chaudiére" va pulvériser l'étage supérieur de ma maison toute neuve ?!!!
Voila, si on peut faire avancer le schmilblic...


Merci beaucoup,

Sedda.