Centres régionaux
 

 Accueil  Que faisons-nous ?  Réalisations  L'équipe  Installateurs  Apprentis  Parrains  Revue de presse  Forum  Contactez-nous  Liens 
Information - Installations clef-en-main et do-it-yourself
Chantiers pédagogiques - Formation professionnelle - Dimensionnement

Ce forum à pour objectif de résoudre des questions qui n'ont pas été couvertes par les autres rubriques et les aides et infos déjà en ligne. Il ne s'agit pas d'une page de vulgarisation. Pour cela il y a Swissolar, le WWF, Greenpeace, la LSPN, l'ADER etc. De ce fait

1. Ce n'est pas une bourse d'échange ou un espace de commerce. De telles demandes seront retirées du forum.
2. Ce n'est pas non plus un bureau d'ingénieur gratuit découvert miraculeusement sur Internet. Nous ne répondons pas aux demandes personnelles. De telles demandes seront retirées du forum.
3. Nous vous prions de poser des questions à priori non couvertes par les rubriques et aides, souvent déjà en page d'acceuil, fournies au prix de nombreuses heures-hommes par le centre régional.
4. De même, veuillez parcourir le forum de manière à ne pas reposer des questions auxquelles il a déjà été répondu.
5. Pour ce faire, veuillez utiliser les OUTILS DE RECHERCHE du site et votre CERVEAU qui tous 2 sont à votre disposition.

D'avance merci. Service technique Sebasol Vaud.

Forum > Ajouter un nouveau message > Rechercher  

Date : 17.02.2009 00:45:11  De : Paul Cardinaux

branchement de radiateurs sur le jenni
Hello tous,

J'avais un peu le problème inverse. C'est à dire que je n'avais que des radiateurs et donc de la haute température de départ chauffage et j'ai ajouté un chauffage de sol. J'ai donc démonté le vieux plancher posé sur double lambourdage, posé de l'isolation polystyrène expansé sur le radier existant, mis une autre couche de d'isolant ayant les canelures pour le serpentain de chauffage (malheureusement pas disponible dans la grande distribution. Il faut donc passer par un chauffagiste qui, si il est honnête avec vous, ne se prendra pas une bonne marge dessus), puis posé une chape sèche Fermacell et un carrelage.

Tout ça pour dire qu'ensuite la question d'une trop haute température de sol se posait. Mais ne voulant pas refaire une 2eme sortie avec vanne mélangeuse etc, j'ai simplement pris la boucle de chauffage au sol sur le retour du radiateur. J'ai ainsi pu baisser la courbe de temp. de la chaudière d'une dizaine de degré et on ne s'est jamais grillé les pieds. Donc comme ça on a plus chaud car le radiateur était un peu juste pour les grand froids et le solaire sera que plus efficace. Relevés et comparaison de kw/h en cours.

Bonne nuit aux autre insomniaques qui "surveillent" SEBASOL

> Répondre à ce message     > Revenir à la page 10


Messages sur le même sujet de discussion
branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Olivier le 09.07.2008 08:55:11
  branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Bernard le 09.07.2008 17:00:38
    branchement de radiateurs sur le jenni Posté par olivier le 11.07.2008 16:31:20
      branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Service Technique Sebasol VD le 14.07.2008 11:08:08
        branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Olivier le 26.08.2008 00:29:38
          branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Paul Cardinaux le 17.02.2009 00:45:11
            branchement de radiateurs sur le jenni Posté par Service Technique Sebasol VD le 17.02.2009 01:17:55